正如坛主所说的确实没有覆盖全部行业的接地规范,而且非电专业的项目经理也觉得不重要。我去年完成的一个项目,一条小型的扁钢Z型钢轧钢线。生产线是外委的,电控系统用的全是西门子的,传动是S120,主要设备轧机和感应电热炉。了解任务以后,第一反应接地一定要做规范,因为现场的变频器、感应电热炉都是有可能的干扰源。我介绍一下我的思路,仅供参考,可能有错误的地方,希望对大家有帮助。
1、 首先是查找相关的规范,确实国标的规范比较少,没有统一的标准。
主要的参考资料:
1) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范——GB50169-2006
2) 《工业与民用配电设计手册》第三版
3) 电力设备接地设计技术规程
4) 工业厂房配电系统几种接地方式的探讨
5) 电气设备接地、接零保护规定
6) 仪表及控制系统接地

2、 电力接地、防雷接地
电力系统接地:变压器中性点接地(低压系统是TN-S),3根2.5米5*50的热镀锌角钢做地极,等边三角形布置,用4*40的热镀锌扁钢相连,用电缆与变压器中性点相连。10根地极,每根间距5米做闭环接地网,用热镀锌扁钢相连。厂房的防雷利用钢构架接地,厂房一角接地。
接地网技术要求:
1) 垂直接地体选用的热镀锌角钢规格50*50*5mm;垂直接地体长2.5m,其间距离≥5m;并用镀锌扁钢相连为闭环形,外缘各角为弧形。
2) 水平接地体选用的热镀锌扁钢截面规格为40*4mm
3) 接地干线选用的热镀锌圆钢规格为Φ22mm,穿PVC32A管做保护
4) 水平接地极、水平接地极与垂直接地极、水平接地极与基础镀锌扁钢直接的连接采用焊接
5) 接地体应埋设于墙外,距离不小于3m,接地体顶面埋设深度≥0.8m
6) 接地干线与接地体连接点不少于2个
7) 接地网接地电阻必须≤4欧姆

3、 厂房的接地系统
按照轧钢线图纸布置,利用各个设备外壳、变频控制柜、电缆护管、电缆沟桥架全部用4*40的热镀锌扁钢相连,做等电位联结。也起到网状均压环的作用。该接地网最少有两点与接地干线相连。接地网接地电阻必须≤1欧姆。

4、 轧钢线电气系统接地
传动部分三点接地:电气柜、电机外壳、电缆屏蔽层接地
DP网线、传感器、编码器电缆屏蔽层均接在控制柜的地排上,采用单端接地
感应电热炉单独接地
PLC和CU320用UPS或稳压电源供电

轧钢线调试完成,已经生产。

问题:
1、 等电位联结的具体方式和使用场合?我理解的是把所有接地连到一块。
2、 电缆屏蔽层什么时候单端接地和双端接地?