1、modbus协议简单到你还能写程序实现,象siemens产品使用的协议,即使你有协议文本,也是复杂到你没办法写程序实现。
2、关于modbus从站的响应时间,协议留了一个口子,没有规定具体时间,由从站实现时自行决定。那么,50mms响应如何?100ms?500ms?你选择时间的依据是什么?放足够的余量?其实正确的做法是根据从站的响应时间来决定。很多作从站的产品,却没有给出这个时间,因为这个时间不是协议要求的。你只好实际测试,把测出来的响应时间,加上适当的余量,就作为该站超时的时间。
3、连续超时的站,极可能是掉电了或故障了,应降低访问频度,这是调度策略。