如果我没理解错的话,就是客户在发出OUT去RESET光栅的时候,他没有把COUNTER的门关闭,也就是counter有可能同时读到2个下降沿(在reset的瞬间),但然要报警了,这个概率才是1/4.四陪频的顺序是A上B上A下B下.在A B相都是高电压时如果reset,那么就会同时读到2个下降沿,这时就报错。