今年年初第一次调试一个工程开始都非常顺利,单机设备都动的差不多了。 自己也十分高兴,以为很快就能结束。就在这时候出事了,我上位机点动最后几个电机时,突然电脑通讯中断了,电柜冒烟了。。。。。。。 惊魂未定立马去查看柜子, 交换机和开关电源已经烧焦了。
我查柜子发现PLC输出的单片中继(用于直流24V转交流220V)常开变常闭,已经击穿了看来。我以为没啥事,换了一个中继,重新上电。点动任何设备均无反映。再查看ET200M模块工作指示灯也不亮了。。。。。看来也烧了,2000块没了。正好我们项目组有个备用的寄了过来,以为没啥事了。
换上新的ET200M,后面所带的7块数字量输出模块,1块模拟量模块,还是没有任何反应。这下可真急了。。。。。。 又是监控下位机,又是检查线路的。。。。。原来后面的8块模块也挂了。。。。。这下感觉事情大了。
电话给领导,领导安慰我说:“不要急,先确定原因,不要寄过去的新模块又烧了,我会从别的工程上凑8块给你,这件事不会让大领导知道的!!!” 此时感激之情溢于言表。
当晚彻夜未眠,思考为啥前面都没问题,点动最后几个电机会出情况,盯着图纸看,附下图 估计是输出跟输入接反了,,220V连到24V上了。 夜里12点又跑到中控室,查线,原来真的这样。。。。。。那现场所有的24V估计都挂了, 一晚没睡觉,第二天爬高上低的查现场24V行程开关,真的都挂了。。。。。
这下损失大了,有百来个呢。一起算下来损失3W块啊.
电气安装队柜内短接线 图纸见附图 线号:65.51和I9.5时,出现颠倒(现场照片如下)导致S100(交流220V)和S010(直流24V)接在一起。 对此我负有二次线路排查的责任。以后做事不能太着急,要对好信号线,才能送电开机