回复:如何简单设置变频器参数

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-16 20:16:03

3楼

按你说的368=2,,,,

用两个开关实现比较容易,,一个启动一个停止,,
开关量输入6 B0020作为停止 使用闭点
开关量输入7 B0022作为启动 使用开点
554.1=22 555.1=20,,,信号为1时才能启动,,为0时OFF2起作用。。
554=1是错误的,信号一直置1不可以,启动必须要有上升沿信号,,注意,,

用一个开关需要使用自由功能块,,
开关量输入7 B0022作为启停,启动时0-1的上升沿,,而555.1必须为1,,所以用一个开关必须得让555.1先置1,,然后再有554.1=1,,时间差。。
U305=22,,,U306=1 延时时间 U307=0 延时接通,,U951.83=4
554.1=538 555.1=22