S7-300PROFINETxeg调环网碰到的诡异事件

803

3

2015-04-16 21:14:38

317安全PLC,4个X208交换机,CPU和每个交换机的1口和2口组成环网,ET200S和变频器等远程I/O分别接到每个交换机上

上周送电调试,CPU的第2个口连到主控柜交换机第1个口,第2个口到远控柜交换机第1个口,依次类推。发现第三个远控柜交换机第2个口到主控柜CPU的第1个口这根网线长度有120米,未插到CPU上的时候,网络是通的,从硬件组态上监控每个从站都处于在线状态。把那根超长网线插到CPU的第1个口上,这时交换机的第1个口连接指示灯由黄色变绿色,然后灭掉了,过一会又变成绿色,整个网都断了,打电话西门子,人说超过100米还是可以连,但是通讯不稳定,当返回值超长的时候,交换机自动切换到另一个链路,切换是需要时间的。当发现这边的返回值正常后,又会切换回来,这样回来切换造成网络中断。

于是我紧急订购了1台交换机,放在超长网线的中间。昨天交换机到货了,现场安装好了,CPU插一个口,全网都通,将另一根网线插上组成环网,交换机第1个口指示灯又灭了,网络中断。但是PLC第2个PN口指示灯没有灭,仍然为黄色。今天我又试了下,将PLC第2个口拨出来,第1个口插上去,网络也能通。

也就是说,环网一两边都能通讯,而且网络中所有的PN I/O设备连接都正常,一旦组成环后通讯就中断了。

硬件组态设置:主控柜交换机的PN-IOp冗余设置为Manager(Auto),其余的交换机PN-IO和CPU的PN-IO设置为Client。网络在拓扑图中有设置,现场接线与拓扑图一至,目前仅新增的交换机到CPU那一根线没接,显示红色,其余包括环网在内的所有设备和连接均显示绿色无错误

请问这个环网为啥就环不上??