现有两套s7-300设备,其中一台经常1-2小时会报警停机,程序中插入有OB80,OB82,OB85,OB86,OB122等空程序,由于不在现场,无法具体诊断,只有诊断信息如下,希望有经验的大侠帮忙分析下,谢谢!
模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 3
- - - 固件 V 2.0.5
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
09:01:46.906 2002-02-16
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因 I/O 管理而进入 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
09:01:46.903 2002-02-16
(编码: 16# 1381 1B64 C772 4548 0813 7713)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
09:01:46.310 2002-02-16
(编码: 16# 4301 FF46 C772 4548 0813 7713)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输入地址: 332
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:01:30.865 2002-02-16
(编码: 16# 3842 FE52 C554 014C 0000 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输入地址: 316
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:01:30.864 2002-02-16
(编码: 16# 3842 FE52 C554 013C 0000 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输入地址: 348
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:01:30.864 2002-02-16
(编码: 16# 3842 FE52 C554 015C 0000 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输入地址: 300
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:01:30.864 2002-02-16
(编码: 16# 3842 FE52 C554 012C 0000 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输出地址: 6
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
(编码: 16# 3842 FE52 C555 0006 0000 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输出地址: 4
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
(编码: 16# 3842 FE52 C555 0004 0000 0000)
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:CPU
输出地址: 2
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
(编码: 16# 3842 FE52 C555 0002 0000 0000)