回复:1500如何实现机架的扩展,如何组态

qingdao

  • 帖子

    120
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-17 09:54:44

4楼

展开查看
以下是引用xjlzdh在2015-04-16 13:59:52的发言 >楼主:现在有个工程由于用到的模块较多,加上控制柜的宽度不够,在硬件上需通过profinet实现扩展,但是在组态时发现1500本身有0-31共32个插槽。在组态时也未找到有机架,那这硬件的第二个机架如何在组态中体现。
由于初次用1500模块,望高人不吝赐教!
在网络视图中添加I/O系统,选择ET200MP, 然后双击ET200MP站进入硬件组态。顺便说一下1500没有以前300的那种IM360/361的扩展方式。