以下是引用JINGSONG在2015-04-15 16:06:02的发言 >9楼:有啊,我这边是船舶行业的,我们的系统都做成浮地的,我们都有对地绝缘要求,不少于500M欧。都要求其他设备的信号无源接入我们系统。如果有源的话需要增加信号隔离器。
我们以前遇到过一个船舶行业的用户,当时是说在船舶上使用PLC、屏等设备需要增加隔离设备,然后才能满足船舶行业的EMC标准。西门子的手册上专门有关于这些PLC、屏以及滤波器的信息,并且是经过船级社认证的,因此能够满足相应的规范要求。但如果您这里能给出更多的船舶行业的设备接地或者EMC方面的规范和要求等等相关信息那就更好了!
另外,您提到的几个问题,可以说得详细点吗,我们还是很感兴趣,大家可以讨论一下。