以下是引用响乒乓在2015-04-15 16:19:44的发言 >12楼:我曾经在去年遇到过一个EMC问题,很是头疼啊
现场有两台压力传感器,分别测量两个料罐的料重,传感器的输出接到em231模块中处理给CPU,遇到的问题就是在一次检修后,PLC得到的模拟量数据就波动很大,跳变激烈,十分影响生产,刚开始觉得是动力线电磁干扰,更换了屏蔽线作为信号传输,同时加装信号隔离器,结果还是不行,接着想是不是PLC的M端电位波动,接着将所有的M端联通到开关电源0V,结果还是不行,最后没考虑清楚的前提下将开关电源0V直接接地,好了。还没高兴多久,当晚em231就烧了,最后一看,原来每个模块上都有接地线,但是我们是三相四线制,没有保护接中,还进行了电气保护接地,地线不干净,结果将模块地线悬空,问题解决。。。。
希望对大家有点帮助
很真实的例子。大家需要了解各供电系统对于接地的要求,因此需要了解相关的规范,有了对各种供电系统的了解,大家才能知道3相4线和3相5线对系统接地的影响。另外,这种情况下,也需要考虑应如何处理现场的“地”,应该尽量把“地”处理干净,可能比将系统悬浮更好。我们希望大家在这些方面能多找找资料。如果哪位工程师有相关的资料,也可以贴出来(标准或规范名称,或图都行),让大家学习一下。例如,大家如果想先了解一下供电系统以及接地的情况,可以参考《交流电气装置的接地设计规范 GB 50065-2011》。
来自西门子技术支持与服务