回复:应用探讨——关于接地标准和接地规范的讨论

z100o

  • 帖子

    450
  • 精华

    0
  • 被关注

    41

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-17 17:15:46

38楼

听了大家踊跃的发言,不过其实我还是没有弄明白,这里的问题,我个人的一点经验是接地是分保护接地和工作接地,这两个是不一样的,对于通讯的屏蔽层接地问题,我个人觉得到底是单端接地还是两端都接地,也分情况,如果是通过低频阻抗时要单端接地,高频阻抗时应该两端接地,而我本人施工时候基本都是两端接地,而且严格按照施工规范来,确切的说是按照西门子的EMC教程来,所以也没怎么遇见什么通讯干扰问题,不知道说的对不对,呵呵
Automation
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。