回复:需要60Hz--400V 或者 50Hz--333V 的变频器输出

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-18 09:34:38

2楼

进线电压3AC380的输入,然后按照你的要求,将电机额定电压设为你想要的参数,额定频率同上,也设为你需要的参数,电流类推。然后进行P1300 = 2(变转矩负载模式),P3900 =3结束快速调试以后,P1910 = 1,合闸辨识并结束。就可以了。