这个题目其实在下载中心有个相同文档,我就是按照这个文档去操作的。结果却出现了问题。然后通过400技术热线解惑以后,把问题搞定了。特此共享。
G120的简易操作面板BOP -2,操作起来比MM440的那个要复杂得多。加之有了STARTER调试软件,所以,对BOP的操作使用就不太关注了。可是,昨天我在调试一台CU250S-2时,手头没有计算机,只能使用BOP-2来完成快速调试和过程布线的参数,于是拿着从网站下载的文档,通过BOP-2来激活CU250的自由功能块。
其实要看文档这个操作过程很简单,就是三个步骤:
第一步:设置P0010 =11;
第二步:将P0108.18 = 1;
第三步:将P0010 = 0。
按照上述完成了第一步的P0010 =11,去找P0108却没这个参数,P0100 以后,就是P0170了。顿时有点懵。焦虑中,通过400技术热线,才知道,在BOP-2的参数模式下,有两个选择,一是选择显示重要参数;二是选择显示全部参数。我当时不知道,把参数的模式选成了只显示重要参数,而不是显示全部参数。所以才找不到P0108。
由此,通过对BOP-2的操作与使用,对他的印象有了一个微妙的变化,由认为它操作复杂,到熟悉以后觉得他很有意思。现在感觉,采用手动的BOP-2来调试和修改参数,也是很不错呦。因为,在G120与CP的调试软件链接,是通过USB口形式,这个静态通讯可以,一合闸运行,立马死机。也是很讨厌的。而BOP-2就没问题了。这也间接反映出,如果G120的调试通讯口,能像S120的CU320那样,是以太网口就好了。某种意义上看,USB口的抗扰能力还不容485或232的9针串口呢。