发布于 2015-04-19 11:57:15
231楼
请看下面的文字描述: 关于中压变频器的几个特性:在MV中压变频器的直流母线上跨接有放电电阻,其作用是当出现紧急情况需要紧急停车时,在变频器给高压断路器发出分闸命令80ms后,变频器不判断断路器是否断开,放电电阻开始导通,将变频器整流回路的残余电量释放掉。
由此可见,只要在紧急停车条件下断路器未断开,或者在变频器处于紧急停车状态下断路器合闸,都会烧毁变频器整流回路的放电电阻模块以及放电电阻附近的线缆。造成这些事故的可能原因有:
1,断路器机构存在故障;
2,高压柜操作电源丢失,并且断路器柜没有配置失压脱扣装置;
3,在变频器处于急停状态时,人为手动对高压断路器柜进行合闸操作。
在MV中压变频器的整流回路上跨接有大容量电容,电容回路的电路特性是:无法承受di/dt 的快速变化,因为电容对于直流电在导通的瞬间相当于短路,所以如果直接将高压电直接输送到变频器整流回路上,会对变频器造成严重的损坏 。
正常的变频器启动顺序是,变频器在工作前,先通过一个交流升压器将AC380V辅助电源的电压施加到整流单元直流母线上,经过10秒左右的直流母线充压,直流母线电压达到DC3300V之后,再断开预充电回路,并对高压断路器柜发出合闸指令。
由此可见,下列操作是被严禁的:
在变频器处于正常停车状态时,人为手动对高压断路器柜进行合闸操作。
变电所高压进线柜或上级变电所跳闸后,因变频变压器高压柜未配置失压脱扣装置导致该高压柜未跳闸的,这时高压进线柜或上级变电所恢复供电的。
鉴于任何停车状态下手动合闸高压断路器柜都会对变频器造成损坏,建议封锁高压柜的手动合闸回路
变频器门已配备滤网,维护人员应定期(环境较差的地方建议不超过1个月)进行除尘(用吸尘器吸,操作时注意不要把变频器的线路损坏)。滤网严禁用水清洗。
变频器运行时不允许打开整流、逆变单元柜门,变频器停止40分钟后,在OP7在初始显示画面下按下键两次查看直流母线电压Udc降至1%(DC33V安全电压)以下后方可开门。
看过以上文字后,就不难解释你的故障现象了.
学习每一天!