嘻嘻,谢lxm 版关注。那个参数是4级授权,所以轻易不敢。其实这个报警值我知道他为什么会出现了。那就是加速度超过了阈值就会报。我是通过在线控制PKW的电动功率限幅值,激活了这个故障,才发现的。后来把这个限幅值用斜坡形式变化,就不报了。

由此,这个故障的激活与电流的变化率有关,与编码器的信号缺失有关。在调试中经常可能会出现这个故障的。