模拟量模块及信号

512

0

2015-04-20 10:19:52

展开查看
引用自找答案,问题ID:125780

CPU315 2PNDP
IM153-1 1AA03
模拟量模块接在从站IM153上,模拟量 7KF02
现场二线制仪表,用万用表检测 4.6mA ,STEP7检测PIW为-700多

如何解决。

解决过程:电脑重启 ,CPU重启 ,硬件及程序下载,模块也换过

提问者::-D 平凡


阿鸣 回答道:

检测模拟量为负值:
1、首先看看模拟量转换程序的管脚填写是否正确。见:
见《S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程》下载:
http://a.gongkong.com/tech/class/file/1417.pdf
见《 FC105 , FC106使用与实例》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/12/17/FC105.doc
2、如果排除是上述程序问题:
那就是共模电压问题了。即,当运行模块 时,由于在“M-”输入端之间存在电位差 Ucm(共模电压)。
处理方法参考:
《在接线正确的情况下,如何避免模拟量输入模块 6ES7 331-1KF0.-0AB0 超过共模电压 (Ucm) 以及如何避免随后出现的测量值上溢或下溢?》
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11966082
3、转帖:
可能是如下原因:
    你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
    1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) 
    背景是:
     模拟量输入模块内部是不隔离的; 
     共模电压不应大于 12V; 
     对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
    2)使用模拟量输入滤波器。
4、问题补充:
将模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地连接在一起。

还有12人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我在现场也遇见到此类问题,用万用表测量电流信号是正确的。但在程序中查看数值为负的。一般情况下,你的7KF02的输入信号类型为4线制电流信号。对于此类信号,如果存在问题。先把所有的信号都从端子上拆下。
再依次接上,在此过程中观察,是哪路信号出了故障。确认出错的信号回路后,先检查有问题的回路的电气接线。如信号电缆的屏蔽等。如果电气接线,仪表没有问题。就把信号负的电气接线与供电的负连接起来。一般就可以解决问题了。再是还有一种情况,模块是1KF02,所有信号都设置为4线制电流信号,其中有一路信号的电缆(MTS传感器)进水,会造成其它所有测量都不正确。拆下有问题的传感器后,其它都正常了。总之,两线制的电流信号稳定一些,对于7KF02来讲,设为两制线电流信号后,24V供电是由模块提供的,信号虽然稳定,但必须保证电气的可靠性。还有一种做法,就是电流信号选择为4线制,现场仪表为2线制,仪表供电由外部24电源提供。24V电源的负接至模块输入的负。这种做法好一点。个人认为。仅供参考。