以下是引用mengzhuang在2015-04-17 09:34:01的发言 >31楼:实际操作中还有不少人会把两个地混为一谈。我参加的一次安装中,电气负责人弱弱的提了这一掉(信号地和电力地分开),结果被设备厂家来的工程师反驳:归根结底不还是同一个大地?还能接到别的星球上?领导一听专业人士都这么说了,你一土包多什么事?
然后就没有然后了。
以下是引用晓阳在2015-04-16 10:09:54的发言 >20楼:有时候,很多问题大...

引用20楼详细内容:

有时候,很多问题大家埋怨西门子公司解释的不够详细,其实这个是教育体系的问题,而不是西门子公司的问题,我们的大学教出的大本甚至博士生,尽管专业成绩很优秀但是基本都是偏才,很多社会常识几乎是零,而且动手能力、基本技能很差,比如现在大家讨论的问题,看起来是个如何抗干扰的措施问题,但是它的内容牵扯的面很广,这里面既有工厂供电、电工基本知识、电机学等专业知识,还和许多学科的杂学有关,所以我认为,要排除干扰先要解决好许多基本问题,比如抗干扰的屏蔽线要求既能抗静电干扰也能抗电磁干扰,有条件最好将屏蔽线穿入和大地紧密连接的预埋铁管,再有就是电源源头尽量采用最古老的线性电源也就是普通的铁磁变压器,关于线性电源和开关电源的区别大家可以网上搜索;一般来讲,建筑物在打基础时就要预埋接地装置,这倒不是为了弱电抗干扰而是为了防雷击,一般三相五线制的供电保护零线是要和这个接地网相连接的,而控制系统的模拟地千万不敢和这个概念混淆 ,至于模拟地和这个工厂的地线是否连接要灵活掌握,在三相四线制供电的场合万万不可把N线当做保护零线,上面我说过那个N线是很复杂的

我们经常会听到这样的说法,或者有这样的疑问,就是有时大家所谓的“交流地”跟“直流地”分开,或者“动力地”跟“屏蔽地”分开,但说最后都是接到同一个地上了,这样还有什么区别?对于这样的问题,应该怎么回答?