回复:应用探讨——关于接地标准和接地规范的讨论

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-04-21 19:16:10

60楼

在现场遇到的干扰的解决办法有两种:
1 屏蔽层双端接地,且要保证两端的接地点等电位,这种方法解决了许多的干扰问题。在一次交流会上,一位同事说屏蔽层只能一端接地,因为他在遇到干扰时双端接地后干扰更甚,当时跟他说了你能确定你那两个接地点是一个地?从现象来看肯定不是一个地。
2 屏蔽层单端接地,屏蔽层的另一端通过一个电容器来接地,这种方法远距离的屏蔽电缆上使用的效果较好。