楼主,你想通过自己建立的DB块读取R参数,
那么,首先要确定建立的DB块正确,即"test"数据块中以“C1_RP_R1_1”为首地址的后续10个字节的值本别应该为:
B#16#82
B#16#41
W#16#1
W#16#0
B#16#15
B#16#1
B#16#F
B#16#8
在调用FB2"Get"时,“Line1 :=W#16#1”,对应R1(而不是R0),例如:R150,在此要写“Line1 := W#16#96,”