发布于 2015-04-22 09:38:42
6楼
首先你先确定你的CPU订货号,具体位置在CPU下面那个盖子的左下角,一般为12位的数字。然后在你的STEP7软件中找到相应订货号的CPU和版本就行,组态每个模块都是如此。你再下载一个EM277的GSD文件安装到STEP7硬件组态中(安装位置在:选项——安装GSD文件)。楼主说的那个模块我没说错的话是C型的300CPU,也就是CPU中自带模块的。你可以不用管那些自带模块的输入输出,要想定义输入输出的映射地址的话在硬件组态CPU中双击相应模块即可。定义好EM277的DP地址和映射地址就OK了,S7200不用做程序改动,或者不用编程都可以,注意EM277旋转拨码开关地址,一定要和300的设定地址一致才行。