以下是引用Automann在2015-04-22 06:02:23的发言 >62楼:请问“变频器上所有屏蔽电缆做360度接地”是什么意思?
以下是引用秦岭山下在2015-04-18 16:56:53的发言 >43楼:关于规范接地,我也...

引用43楼详细内容:

关于规范接地,我也谈谈自己现场调试遇见的接地不规范引起的干扰问题,那是几年前我进入一家设备制造公司,公司是私企规模不大,公司的产品是铝箔涂布机及分切机。我负责电气设计,安装及调试。记的第一次出去调试设备,用户按我们提的接地要求,用四根60*60的镀锌角钢长度各3米,一端切割成45度角,另一端端部焊上一块100*100厚度12mm的钢板,敲入地下2.8米深,再用整袋的盐倒在接地点上浇水渗入地下。用60*60的镀锌扁铁将四根镀锌角钢焊在一起,焊接面积大于2倍的材料面积,再用50平方的导线接到电柜的接地点上。设备调试一次成功。
后来公司发展了,又陆续招了几个电工,自己出去调试的也少了。但是有一次处理现场干扰问题使我对现场规范接地有了更深的认识。
设备安装完成后,调试中出现了问题,拉带总是断带。用户很是着急,公司老板决定让我出发到现场解决问题,当时我心里也没有把握,毕竟伦茨代表处的专家都解决不了的问题,我去了能解决吗。到了现场看看接地,原来用户没有做接地,我们去的电工也没有坚持要求用户做,整个设备造成没有接地。我们的设备用的伦茨EVF9300系列变频器,还有蒙特福的张力传感器,对现场接地要求很高。我去后给变频器加上使能,速度给定为零,观察张力放大器的输出(0-10V),电压在0-0.8V变化,问题找到了,是张力传感器的信号受到干扰了。于是首先让用户在电柜旁边的电缆沟中用80*80的镀锌角钢埋入地下3米,再用50平方的导线接到电柜的接地点上。将所有的屏蔽线接到接地点上,变频器上所有屏蔽电缆做360度接地。由于张力传感器到张力放大器的信号是250mv信号,对干扰要求特别高,首先将张力放大器拆下装在另一个电柜中(原来装在变频器旁边),放大器的屏蔽线接地,露出屏蔽层的线越短越好够接就行。经过上述处理再开机观察张力放大器的信号很稳定,试拉带一次成功,用户很是满意。自己也很高兴。后来又遇见几个现场开卷铝卷掉下来的事故都是接地没处理好造成。

是这样的,欧美的变频器都带接地连接镀锌附件,现场当时接的不规范,我用变频器所带的接地附件对电缆的剥离出来屏蔽线绕电缆一周接地(360度接地),变频器说明书上都有说明的。