在找答案有这样的实例。。

P1800——设定变频器功率开关的调制脉冲频率。这一脉冲频率每级可改变2kHz。
最低的脉冲频率取决于P1082(最大频率)和P0310(电动机的额定频率)。
电动机频率的最大值(P1082)限定为脉冲调制频率P1800。
当变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低。
如果增加脉冲调制频率,变频器的最大电流( r0209)可能要降低(降容)。降容特性决定于变频器的型号和功率大小。如果变频器运行时并不要求绝对地安静,可选用较低的调制脉冲频率,这将有利于减少变频器的损耗和降低射频干扰发射的强度。在一定的环境条件下,可以减少变频器的开关频率,为变频器提供过温保护,保证设备不致因过温而损坏。

但是,按理论上来说载波频率是越高越好,因为这样逆变出来的波形越接近正弦波。
同时,调整变频器的载波频率可降低机器的噪音,但是,并不是说可以消除干扰,只是可以降低机器震动的噪音。
而且,降低载波频率会引起谐波的增加,所以说实际上干扰会更严重,对电机没有什么好处。
总的来说,降低载波频率会引起谐波分量增加,这是不好的现象,好处是有可能降低机器震动产生的噪音。建议不要乱动这个值!