回复:winccflexible2008SP4里变量如何选择AIW?

Danielcjd

  • 帖子

    521
  • 精华

    11
  • 被关注

    204

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-22 16:02:45

1楼

S7-200的符号表能批量导入到wincc flexible的变量表中吗?如果能请问如何实现?
答:将S7-200的符号表导出来再导进flexible的变量表没有现成的导入导出功能完成的,但是也有简便方法也能实现快捷变量批量导入到wincc flexible中,方法如下:
1、首先在wincc flexible中建好几个变量然后使用flexible中的“项目”——“导入/导出”——“CSV导出”系统会将你建好的哪几个变量导出到一个名为“Tags.csv"的文件中。
2、接着把microwin符号表全选复制到一个空的EXCEL文件中。
3、打开刚才导出的tags.CSV文件你就看到他变量排列的规律,你需要在A列你建好的变量下面将microwin中的符号名复制到tags.csv A列内,把excel文件中的变量地址复制到tags.csv文件的C列,B列是连接名你将上面的连接名复制下来一样即可,D列是数据类型如果是bool的则填BOOL或Float按实际的变量数据类型填写,其他E~S列上面是什么下面就复制什么。
4、注意tag.csv文件中的C列变量地址与存储区类别之间要加一个空格,如M0.0要写成
M 0.0还要注意大小写,方便一点你也可以选中你的变量地址然后查找替换,查找MD然后用“MD空格”来统一替换减少修改量。
5、保存修改过的tag.csv文件有提示uncode的话点是,然后再通过flexible的变量导入功能导入变量即可。

转载地址:http://www.diangon.com/wenku/PLC/ximenzi/201402/00008376.html