现场F1910通讯故障,请各位大侠帮忙分析一下是什么原因?
315-2 DP下挂1个CU320-2,3个CU240E,1个CU250S-2。
当不挂CU250S时,PLC可以控制CU320和CU240正常运转;
当挂上CU250S时,PLC控制CU320点动,立刻报F1910总线故障,所有驱动器RDY灯红色闪烁;
315-2 DP只挂CU250S,DP线单独走线,上电后,RDY灯绿色常亮,发送16#047E,通过STARTER软件监控CU250S,STW1状态为047E,说明已经发送成功,当发送16#047F时,CU250S立刻报F1910故障,RDY灯红色闪烁。