其实提到速度调节器的设计话题,有很多问题可以谈。比如西门子的对称法计算:
2*启动时间 = P * I
这个太经典了,在上世纪的80年代,陈伯时老师的那本自动化专业的大专教材就有引用了。在速度调节器的设计章节,对优化计算结果的比较,还特别把这个对称法计算作为了一个比较优劣的对象。半个世纪以来的沿袭,说明他的经典,针对大多数的应用场合,这种计算所获取的技术参数足够应用了。

首先,西门子变频器的自动优化所得到的启动时间,是针对一个实测 的系统,所获取的最大能力的数据,它的针对性很强,这就是实际负载的时间常数,所以应用这个常数去计算调节器的PI参数很合适。

第二,有了这个启动时间的时间常数,西门子给出的是对称计算法,而我们可以根据自己的需要,去设计非对称的参数。这是个性化的设计和处理。