一台进口设备出现了故障,更改硬件配置后需要下载到PLC中,下载之前先对源硬件组态程序进行上载,然后将硬件组态下载到PLC中,结果发现好几个DP从站无法识别,查了半天没发现什么问题。
实在没办法将上载的源PLC硬件组态又下载到PLC中,发现问题依旧!!!大惑不解!难道上载的组态有问题?打电话咨询Siemens无法解释。请求老外援助,时差问题要等6个小时左右,实在无奈!老外的设备果然不能瞎整,瞎整容易整瞎。
死马当做活马医,于是乎又开始重头分析,上载、下载、更新硬件,找出来很久以前的就程序装进去,突然间设备恢复正常了。
震惊!!!
又试了一次,把刚才报警程序下载之后报警依然没有,这就没问题了???
按耐住激动的心情仔细分析,想找到刚才为什么不行的原因,突然想到了一个东西 ,GSD文件,就它了,GSD文件丢失了,导致硬件组态没有识别!

反思这次故障,总结几点:
1.PLC程序不能随便上载下载,即使对设备很熟悉,尤其是进口设备更得慎之又慎;
2.备份程序很正要,在需要上载下载时一定要做备份,拿到厂家的最终备份,这样就算出了问题也能弥补;
3.出现问题时不能着急,静心分析,回忆操作过程很重要,可以找到问题根源;
4.胆大很重要,细心是前提,工作过程有流程,有助于减小错误的发生。