以下是引用zh287038241在2015-04-22 15:31:15的发言 >35楼:谢谢楼主分享。
DP线要么不出问题,要出问题了查起来头都是大的。
我们这边用的变频器会报警,原因就是离电机距离太远,导致运行时会时不时报警,让人头大,目前只是减少了电机的数目,未完全解决问题。希望以后设计方向的工程师们注意这样的情况。
建议你把屏蔽层接地做好,还有就是看看电机电缆有破皮接地的没有,你这种情况干扰是有,但不至于无法通讯