楼主:你的比例阀是双极性的比例阀吗(±5V、±10V)?如果是,问题就容易一些,选择带双极性输出的模拟量输出模块,直接把WinCC写到PLC的数据(-100~100)用FC106(设置成双极性)转换成模拟量输出来控制比例阀。