回复:S7-1200与仪表 modbus通信死掉???

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4264
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-04-23 10:40:01

4楼

看一下以下FAQ,不知道是否有帮助?(虽然是1500的,但是1200是一样的)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/107248379/what-should-you-watch-out-for-in-particular-when-using-the-modbusmaster-modbusslave-and-modbuscommload-instructions-with-the-s7-1500-cpu?lc=en-WW&pnid=13614

另外:调用MB_Master块的EN条件建议用常ON啊!而不要用条件。 只有下面的REQ才用条件触发。
I can do it
评论
编辑推荐: 关闭