回复:S7内数据类型转换问题

zh287038241

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2015-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-23 11:17:41

5楼

展开查看
以下是引用n次看你的背影在2015-04-23 10:31:55的发言 >4楼:楼主:你的比例阀是双极性的比例阀吗(±5V、±10V)?如果是,问题就容易一些,选择带双极性输出的模拟量输出模块,直接把WinCC写到PLC的数据(-100~100)用FC106(设置成双极性)转换成模拟量输出来控制比例阀。
是双极性的吧,因为在输入端有正负的。
有木有大虾能够帮我在程序里写下,发图片出来,非常感谢感谢~~
没有比人更高的山峰,没有比脚更长的路
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54789条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。