注塑机通讯故障报警

2698

10

2015-04-23 12:07:41

     说道故事,不由想起几年前遇见的一个通讯故障,说实在的想在想来真的有些无语,也是当初对自动化系统的不熟悉引起,现在我也来说说这次故障的来龙去脉。

     我公司一台海天360 0T注塑机,控制系统用的是西门子S7-315  2DP,有2个从站。有一天出现通讯故障报警,而报警的时间无法确定,所管辖的工程师(我们3个工程师管辖一个区域)到达现场后,经过多方观察,发现问题发生时,注塑机都是在合模时段发生,初步断定为通讯线间断断路,因为该线是往返运动的,它连接主机与注射系统。在更换后试机,没有问题。可是在第二天,又出现同样的问题,才换了新线不可能是线路出现问题,用万能表检测没问题,只得用电脑诊断,诊断结果是注射系统通讯模块出现故障,于是更换了该通讯模块,开机运行一段时间正常。本以为已经了结了此事,谁知第二天又出现该故障,电脑诊断还是此处故障,大家都有些懵了,怎么会这样呢?于是开始怀疑运行模拟量模块是不是有故障引起,把相关的模拟量模块更换了,结果问题也没解决。这下真有些懵了,于是坐下来整理思路,最终集中到DP连接头上,该连接头以前用表检测过,没发现问题,但是不一定在其它零件上就不会出现问题,因为万能表是无法检测的。于是,立即购买一个新的连接头安装上,后来再也没有出现通讯故障报警。

     该故障前前后后耗了很久时间,总结经验还是我们对通讯的理解不够,思维考虑的不周全,让大家见笑了