以下是引用北雪雪纷飞在2015-04-23 10:34:40的发言 >3楼:BLM SLM进线电抗器不是必须使用的吗??
与变压器短路阻抗和变压器容量有关系。
变压器容量最好大于1.4倍*变频容量。
BLM如果阻抗值大于4%,可以不用进线电抗器。
SLM如果阻抗值大于8%,可以不用进线电抗器。
如果整流并联,原则上必须使用进线电抗器。