以下是引用北雪雪纷飞在2015-04-23 16:22:55的发言 >3楼:当发送16#047F时,CU250S立刻报F1910故障

那样的话,启动了变频器报1910,我觉得应该是干扰的问题吧,,三台变频器的DP电缆应该不是很长,做好接地试试,,还有等电位,,
是的,主控制柜与变频柜距离不到2米,DP电缆屏蔽层确实没接地,干扰的可能性比较大。