关于P1300 = 20 / 21,他们的区别就是有编码器和没编码器。那么什么场合下用有编码器反馈的矢量控制;什么时候用无编码器反馈的矢量控制呢?这就要看你的控制需求了:
有编码器的P1300 = 21他的控制精度很高,可以小于+/- 1rpm的误差,而且在1Hz以上就可以做到恒转矩输出。需要这样的场合,就要用P1300 = 21;
无编码器的P1300 = 20,他的控制精度就要降低一点了0.001的控制精度可以满足,5Hz以上可以做到恒转矩输出。显然,大多数的场合还是可以满足的。所以这种控制方式应用的很多,很普遍。但是有一点要说明,我在用这个SLVC的时候,如果最高转速超过了额定值的2倍以上,转速的控制精度就下降很多,以50Hz为额定频率,在150Hz时,转速的控制误差能超过100rpm,很邪乎的。
对于转矩控制的分析类似,不再赘述。