回复:KTP 900 Basic 不显示中文字

西门子Lemon

官方工程师

  • 帖子

    126
  • 精华

    9
  • 被关注

    153

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-24 09:51:38

3楼

1.请根据自己的博途版本(Basic、Comfort/Avanced,Professional)下载并安装SP1的补丁,下载地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/106567433?Datakey=47069298

2.使用 WinCC V13 SP1 打开项目,打开HMI下的设备组态,选中屏,属性-->常规-->更改设备/版本,将版本从13.0.0.0改为13.0.1.0;

3.修改完成后,右键点击HMI,选择编译下的全部重建,完成后重新下载程序至触摸屏;

4.注意:请使用原版的微软操作系统、不要使用除宋体外的其它字体!