以下是引用xuzanle在2015-04-23 22:42:22的发言 >9楼:不会,BLM整流单元,剩很多的裕量,都用不到三份之一的功率。就近每隔一两月就会因为电网电压波动(短时毫秒级)造成整线停车,都是BLM报F30003 直流母线欠压,电机模块报过流(可能电压下降,造成直流母线电压下降,电机过流)
我们也曾遇到过此情况,无法解决。
只有从解决电网问题入手,减少电网波动。
我们以前10KV电网和很多农村线路共用,尤其是雨季经常出现此类问题,无法解决。后来和电力局协商,对于本线路上的农村电网改到其他线路上。改为我厂和另一厂使用一条专用线路。后来就未出现此故障。

还有就是出这种问题时,BLM报F30003 直流母线欠压,而SLM由于有部分回馈都未报此故障。这点不知是否能给你一点启示。

解决电网问题是根本。