以下是引用Zane在2015-04-23 21:40:07的发言 >45楼:这样就又回到老问题上去了
以下是引用yming在2015-04-23 13:51:56的发言 >44楼:在现场放一台安装了...

引用44楼详细内容:

在现场放一台安装了Mail服务的PC确实是可以接收S7 1200的邮件的。可以透过这台PC转发邮件(信息)到自己的互联网邮箱。
谢谢westcowboy !也谢谢凌工。
下一步要“取消”现场提供Mail服务的PC,让S7 1200直接发到机房的公网服务器上。

哈哈,终于从S7 1200PLC上把邮件透过ADSL发到公网邮件服务器上了。看来S7 1200的SMTP有些BUG。
如何诊断还是有技巧的。
因为我的PC机使用USB口的WiFi,报文抓取软件无法用。最后还是通过TM_MAIL_DB找到原因。
在线监控 TM_MAIL_DB;发送完成是这样的。(不同的MAIL服务器应答有些差异。)



也可能是这样的正常结束。



这下,现场可不用PC了。在手机上也可以收到变频器通过S1200发来的邮件了。