MM440变频器USS通信中,高字节指示页码,低字节指示下标。
0000-1999的参数范围,就是000X,2000-3999的参数范围,就是800X。
MM440变频器DP通信中,高字节指示下标,低字节指示页码。
0000-1999的参数范围,就是0X00,2000-3999的参数范围,就是0X80。
这些协议就是这样定义的,我们记住就可以啦。