modbus一个很显著的特征就是消息的启始均有3.5字符以上的延时。所以,
1、你的PLC发送报文的时候也要先发送40位的空闲信号
2、接收报文的启始条件要以线路空闲40位时间以上作为条件
3、接收报文的结束条件同样也要以空闲40位时间以为作为条件。同时消息超时时间和最大字符数量可以根据你实际的项目要求设置。