变频器启动信号

已锁定

爱平二世

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:游侠

注册时间:2014-03-29

普通 普通 如何晋级?

变频器启动信号

1485

2

2015-04-24 21:52:43

展开查看
引用自找答案,问题ID:126221

我们这里的变频器启动信号继电器没看到亮过(从模块有输出到变频器就亮),难道变频器不用启动信号就可以启动吗?

提问者:眯眯爱平二世


啊芳 回答道:

变频器启动方式有2种:1,端子启动,即外加一个按钮将线引到启动端子上,通过按钮启动,
                                     2,通过bop操作面板上的启动按钮启动【手动方式】,
  以上两种方式都要对变频器参数做相应设置。没有启动信号变频器不可能启动运行的。从你的程序看当M201.0得电M0.0为1状态时,由于其前面程序中有RSTm0.0指令,M0.0在程序执行扫描一个周期中仅仅一个扫描周期为1,这个时间人肉眼根本看不出来,所以你看不到相应输出点的指示灯亮,其实它已给享频器发出过启动运行命令,只是你看不出来而已!

还有7人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我们这里的变频器启动信号继电器没看到亮过(从模块有输出到变频器就亮),难道变频器不用启动信号就可以启动吗?在OB1里:ON M0.0
O M0.1
S M0.1
R M0.0
变频器启动指令:A M201.0
A M0.0
= Q8.1
当其他条件都满足时,M201.0得电,但是看不到M0.0得电。
变频器是ABB的,PLC与变频器是DP通讯。
变频器启动信号 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。