心跳 电控室的浓烟

2260

15

2015-04-25 15:40:07

      由于我公司一直使用S7-300400,通过PROFIBUS总线控制变频器M440G120S120,产品比较定型,所以调试工作一直很顺利,但是在去年冬天吓出我一身冷汗,在一个项目现场调试,由于变频器比较多,装配了20多个变频器柜,在接完线后,我上电测试的时候,出问题了,电源柜送电很正常,但是在把各个变频器柜送完电时,过了一会突然电控室里出现了浓烟和刺鼻的糊味,马上断电检查,发现变频器都是好的没有烧过痕迹,在一个味比较大柜子前,,发现制动电阻已经发黑了,拆开连线发现制动电阻接错端子,直接接在DC+DC-上,直接烧毁了,也不敢送电了,拆开每个变频器检查,两个人整整干了一个通宵发现了20多台是错误,由于设备比较成熟定型,从来没有出过这事,以前都是抽查几个,当时由于数量太多,业主催的比较着急,就没有检查,结果在没有取暖设备的电控室渡过了寒冷的一夜,送电时得心惊,和一夜劳动的疲惫,真是苦不堪言啊,

所以,调试的时候,不管时间多么紧张,业主催的多急,都得检查自己的柜子,多成熟的东西也可能出问题,小小几根接线,就出了大问题。小心无大错。