硬件已经接通 屏幕无法START 会显示:
”无可用安全连接。原因连接还未完成 面板应关闭吗?“ 只能选择“是”
过一段时间会显示:
”无可用安全连接。原因:PROFISAFE地址错误。面板应关闭吗?“只能选择“是”
我在网上查阅了相关资料是如下说的:
关于Mobile Panel 277F 和S7-317F 通讯,一般要做以下配置:
1、在 STEP7中组态把Mobile Panel 277F IWLAN组态为S7-317F 的PROFINET IO。
并在程序中使用FB161建立PLC 和Mobile Panel 277F IWLAN 的通讯。
2、在WinCC flexible中组态Mobile Panel 277F IWLAN的PROFIsafe参数。
3、在 Mobile Panel 277F IWLAN的控制面板中组态面板的PROFINET IO的设备名称及 PROFIsafe地址。
4、无线路由器和Mobile Panel 277F IWLAN的频率使用5G Hz。
对于以上要求的设置步骤:
1、我已经”在 STEP7中组态把Mobile Panel 277F IWLAN组态为S7-317F 的PROFINET IO“,但是不知道”如何在程序中使用FB161建立PLC 和Mobile Panel 277F IWLAN 的通讯。“
2、“在WinCC flexible中组态Mobile Panel 277F IWLAN的PROFIsafe参数。”但是我在WinCC flexible中并没有找到在哪里组态Mobile Panel 277F IWLAN的PROFIsafe参数
3、“在 Mobile Panel 277F IWLAN的控制面板中组态面板的PROFINET IO的设备名称及 PROFIsafe地址。”这个地址指的是我在硬件组态中添加的Profinet I/O中的Failsafe的地址?standard地址?不清楚啊,求助!
4、“无线路由器和Mobile Panel 277F IWLAN的频率使用5G Hz。”这个不是一定要5Hz吧?我用的是2.4HZ 也可以吧

很着急用 向大家求助 先谢谢大家了!