展开查看
以下是引用HUANGZE75在2015-03-18 16:10:43的发言 >1楼:具体要不要降压启动,需要根据实际情况来决定,7.5KW的电机就没有什么必要使用降压启动了,如果你的变压器足够大,且负载重情况下,启动不频繁,就是100KW电机都可以直接启动,如果变压器容量比较小,就需要根据实际情况选择合适的降压启动了,星三角降压启动只是适用于电机空载或是轻载启动,对于电机负载比较重就不能使用星三角启动了,自藕降压启动可以选择65及85的抽头,可以根据实际负载情况选择相应的抽头,如负载重选择85的抽头,资金充裕的话选择变频器控制电机最好了,轻载重载都行。
在重载情况下,星三角启动时电流仍然很大,所以最好直接买个变频器,现在变频器很便宜