展开查看
以下是引用yming在2015-04-25 23:24:23的发言 >5楼:改之前,先“项目另存为”一个新项目。然后就改成一致的版本号,全部硬件软件编译,下载。
如果编译不成功,它会告诉你哪里的问题,改了就是了。
也有可能原来的程序用的就是老版本的模块,新模块兼容老模块。运行也没问题。
固件版本号和实际一样吗?
我也遇到过这类问题。那是因为把连接的驱动CU固件升级了。原项目也会报不一致。
程序里的设备组态是老的固件号,和我们现在用的固件号不一样啊,我把固件号改成现在的固件号,对程序没有影响吗,因为刚接触s7-1200,还是不太会用呢啊。