最近化工配料这块做得比较多,自动模式一般是N种物料按配方要求的顺序连续添加。
1.一开始用的是Set,Reset的方法,这种方法控制流程的逻辑是清晰的,但是如果遇到突然停止等情况,因为配料子程序块是有条件调用的,所以有时候很担心一下标志位会乱,程序写起来有点累,有点前怕狼后怕虎的感觉;
2.现在是用SCR,SCRT,SCRE来做顺控开始和复位标志位,让配料子程序块一直处于调用状态,但是这样感觉标志位很多,有顺序控制标志位,自动启动标志位,手动启动标志位,物料一多,中间标志位好多啊。
想看看大家是怎么做的,有没有更好的办法来做,逻辑清晰,代码最少。