回复:6SE70参数设置问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-27 10:57:59

3楼

展开查看
以下是引用奔三的小尹在2015-04-27 08:23:42的发言 >2楼:谢谢,我吧554设成22然后443改成40,按多段速设置固定频率运行,可以运行,但是不知道CUVC上X101端子的辅助电源24V是外部给定的吗?
101端子提供的P24是内部提供的,不是外部给定。