回复:一台CPU里面同时运行TXP和PCS7两种软件,它们是如何相互配合运作的?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-27 11:21:02

1楼

1.TXP是西门子电站自动化的DCS;操作系统环境为UNIX何LUNIX
2.PCS7是西门子全集成自动化的过程控制系统;操作系统环境是WINDOWS
3.两个软件的运行系统环境不同,编程环境都是完全不同的;
4.有幸的是,这两种软件我都使用过,且在同一项目中同时使用过;
5.一般来讲TXP存在的时候,它将成为主控系统,而PCS7作为辅控的一个重要软件环境;
6.虽然同为西门子的自动化软件,但其系统环境,编程环境完全不同。因此要将两款软件视为不同的两种产品进行使用。
7.他们的同时运行是因为他们各自负责自己的部分。需要对话的时候,通过通讯的方式来实现。
7.1这种通讯方式采用何种通讯协议,何种通讯方式要取决于当时的设计和所支持的通讯方式。按照你的描述,PCS7与TXP的通讯方式采用的应该是以太网方式。
7.2“PCS7与外界CPU通讯需要通过TXP才行”是因为TXP是主控系统,PCS7需要知道的信息,TXP也应该需要。原理上是PCS7与其他CPU通讯,可以直接完成。但根据实际需求,往往PCS7侧需要的信息,TXP侧也同样需要,因此可能会采用这种方式。这种方式不是唯一的,根据设计前期的规划有关系。
7.3硬件通讯建立完成以后,还要进行软件的编程及组态配置。
7.4这种编程和配置相对要复杂一些。如果想学习,可联系SPPA(南京西门子电站自动化公司)进行培训。