目前公司有2台1fn3-4NB80-0BN1直线电机做的双端压力平衡,工作状态在很短时间内就达到静态工作条件,转为静态工作电流控制,报F7805,限流后造成不满足生产要求,电机的额定电流为40.8A,现在静态工作电流为28.4A。
这里我有2个解决思路,想请教哪个方案比较好:
1.调整静态工作条件,将P1226和P1227参数改为0,从而根本上取消静态工作。
2.调整静态工作电流上限参数p0318,以提高部分电流上限
这2个解决办法会不会造成电机损坏?如果执行方案2的话,用starter的具体操作步骤有什么特别要求?