回复:请高手指点图中的保护器为什么要多接一根线啊?

songzh

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-27 16:50:11

13楼

图纸中电机是单相电机,热过载保护断路器是0.16-0.25A,相当于施耐德GV2系列电机保护断路器,此类电机保护断路器有缺相保护功能(三相电流差值过大会激活跳闸),因此需采用两相串联的方式保证流过断路器主触头的三相电流保证一致,免得出现断路器缺相保护动作。