回复:FC106在PLCSIM中无法模拟~

zh287038241

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2015-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-28 08:47:32

7楼

展开查看
以下是引用n次看你的背影在2015-04-27 15:15:22的发言 >3楼:第一个仿真,你硬件组态中PQW352地址存在吗?建议楼主查看一下诊断区的故障信息;另外,PQW不能在线监控到数据。
把FC106输出到MW就能在线监控了,FC106设置成单极性,输出范围0~27648,如果设置成双极性,输出范围是-27648~27648,你调用的是正确的。
谢谢各位工程师 是硬件问题,没有添加硬件,所以无法监控。